D8120為H81
SDA連接RDA連接儀表485口A點
SDB連接RDB連接儀表485口B點
SDA和RDB間接了110歐電阻
PLC對儀表發送數據H2A H01 H00 H2E
接收數據為10個,正確數據為H01 H00 H00 H00 H00 H04 H02 H00 H06 HAA
但現在接收的數據為H2A H01 H00 H2E H01 H00 H00 H00 H00 H04 H02 H00 H06 HAA
等于將發送的數據接收到了,問下是程序設的不對還是線接的不對或者是D8120設的不對
sujiemin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sujiemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 16:33
485BD板的SDA,SDB,RDA,RDB信號
A=SDA+RDA
B=SDB+RDB
終端電阻為110歐
所謂“終端”,就是 讀(R)端。 RDA RDB 之間接電阻!