樓主  發(fā)表于: 2011-06-27 14:47
我用了LG-PLC K120的?刂扑欧恢媚J,我已經做到PLC輸出脈沖,并且方向信號也有了,可是伺服電機不轉,誰能告訴我,PLC脈沖要接在伺服驅動的哪里,方向信號端子要接在哪里?然后還需要設置什么參數嗎?
禹永峰
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看禹永峰的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-06-28 19:06
謝謝5樓的老師,真的動了,我弄了很多天了,今天才轉了,真是謝謝了,我以前OPC沒有供24V+,可是只有一個方向,我是用POSJOG 0000 M001 M002 命令按說明書上,M001給電應該反轉的,可是不管用,不管怎樣謝謝5樓的朋友