樓主  發表于: 2011-06-28 20:26
現有一臺機器用S7-300  CPU315-2DP 通過DP通訊控制變頻器,現我自己加了一個變頻器,想和以前的變頻器速度一樣,我將元變頻器的速度反饋值讀出來(0-16384)想用FC106轉換后用模擬量模塊輸出,在給新加的變頻器速度,為什么調用FC106后輸出為0,模擬仿真時是正常的,模塊沒有問題,求教高手指教,還是要用PID FB41控制啊,
[ 此帖被zzxxww520在2011-06-28 21:04重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3499 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 1983(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-05-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-16 09:07
就在原來的變頻器上取運轉指令和頻率指令就行了。。。。方便。。