西西人体大胆WWW444,午夜无码片在线观看影院,丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒,野花韩国高清免费视频6

eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 14:28
一臺三菱FX2n所有輸入點無反應,直接用導線將com與各輸入點相接指示燈都不亮,是什么原因,能修復嗎?
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-06 12:11
24V有,輸入點全部不亮,是里面的一個限流電阻壞,用萬用表量體積比較大得那個電阻,(原來有一個保險管現在沒有)一端和COM口相連,一般阻值在500-1000歐以下.每個點20MA電流,用歐姆定律也大楷計算出限流電阻的阻值。原來的plc 有一個保險管直接換掉,上面有電流表示
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-06 12:14
三菱PLC 是沒有S/s點,臺達才有
鎖螺絲機