誰熟悉MODBUS通訊啊 CRC 怎么計算啊
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 10134 點
下載積分: 11466 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-05-09
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 22:10
現在誰還搞這個,耽誤時間還容易出錯,用支持的模塊不就得了。選新一點的PLC一搬都支持的,成本又不高。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 10134 點
下載積分: 11466 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-05-09
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-09 23:34
三菱Q的你用C24模塊用施耐得協議,或直選那個帶MB的模塊,FX選3G3U加支持MODBUS的模塊,或用歐姆龍的,這些不用自己CRC,否則也不叫支持MODBUS協議了.