       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分?jǐn)嗦菲鳎ㄆ渲兴膫是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 21:33
要分清是過流還是漏電。