輸入 端沒有COM 現在是SS  應該怎么接,還有輸出也和FX1N 一樣嗎,謝謝了。
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 17:37
引用
引用第1樓ymmfa于2015-05-13 19:23發表的  :
PLC上的S/S短接PLC上的24V,注意,有些PLC的24V這個腳在Y的那邊
  
0V當以前的COM用

其他和以前一樣
.......

也可以外接其他24V電源,s.s端子接的極性不同,輸入可連接NPN或PNP極性的傳感器。