西西人体大胆WWW444,午夜无码片在线观看影院,丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒,野花韩国高清免费视频6

857395398
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 218 點
下載積分: 584 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2025-03-31
查看857395398的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-16 11:37
plc是三菱fc2n的,編碼器用的ab相輸入分辨率1000,輪子直徑300mm,主要要用的功能是實施顯示距離,和設定長度,到達長度時停止,目前不太清楚這個長度要怎么計算比較準確,還有長度相等時用什么指令比較合適?謝謝了!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 22:49
引用
引用第3樓qtgnge于2017-07-21 22:36發表的  :
如果是伺服電機與輪子直接連接的話,可以把伺服驅動器里面轉一圈的脈沖數設置為3000,這樣就保證你發一個脈沖輪子走0.1MM,然后你就可以把接收到編碼器的數據與發出去的做比較,比較完再進行校正,這樣走的位置就很準了。

這個方法也行得通,但是還有更好的方法。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL