各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2094 個
工控威望: 3016 點
下載積分: 25345 分
在線時間: 1490(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-04-30
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 15:07
1、PLC要接收模擬量或者直接讀取溫度值
2、控制大小火需要頻繁的開關,這一定要可以 如果不能頻繁的開關 肯定不行
3、使用PID控制 PID占空比就好了
項目、視覺、通訊QQ3515716