![]() 是這樣的,我現在項目是用FX 5U PLC,然后通過連接工業交換機,工業交換機連接維綸觸摸屏,然后交換機連接4臺電腦(上位機)。 項目需求: 1:四臺電腦需分別發送對應數據給PLC,PLC要能識別出來是哪臺設備發送的數據。 2:PLC需要能檢測到對應四臺電腦是否正常連接到PLC,有沒有掉線。 然后我想這種要求應該是用Socket通信好一點,PLC做服務器,四臺電腦(上位機)做客服端,然后我把電腦,觸摸屏,PLC都連接到工業交換機上面,觸摸屏跟PLC通訊正常,電腦下載程序到PLC正常。 然后我電腦運行tcp調試助手,想模擬上位機連接PLC,但是怎么也連接不上去哎,下載了很多例子,也按照官方幫助手冊,都不行,不知道哪里出問題了,折騰兩天了,項目急,解決了,私信我,發紅包哈,謝謝各位 ![]() |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
哎 我怎么就搞不懂 很多人喜歡自己寫通訊 標準的卻不用 PLC做服務器 都是從機 不會主動去訪問的 服務器都是被動的 就像我們網站的服務器一樣 你不訪問他不會主動告訴你他宕機或者在線 如果非要服務器知道某特定客戶端是否在線 那就是做"心跳包" 服務器定時給D0賦值1 如果一定時間內沒有收到客戶端把值變更為非1的值那就是客戶端離線 這個D0只有特指定的客戶端讀寫 |
|
---|---|---|
|