             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

             請電工大神詳盡指點,感謝
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 533 點
下載積分: 7111 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-04-08
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-26 16:11
線徑多少平方?分支用電設備功率不大的話沒事!最好L1 L2 L3 三相火線平均分支,這樣取電比較穩定。