西西人体大胆WWW444,午夜无码片在线观看影院,丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒,野花韩国高清免费视频6

15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-13 02:32
描述:變頻器參數設置
圖片:
描述:PLC通信參數設置
圖片:
描述:程序
圖片:
PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


***********變頻器沒接電機


##########請大師傅們幫我探討下,謝謝

以上內容是2021.4.13發布的討論
——————————————————————————————————————————————

以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式

謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是:
變頻器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望對后面的人有所幫助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ]
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4936 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-04-28
查看13824790603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-13 11:44
引用
引用樓主15310616105于2021-04-13 02:32發表的 三菱變頻器指令通信無效 :
PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


.......


我想看看你設定參數都是啥
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4936 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-04-28
查看13824790603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-13 13:50
描述:把傳送控制步驟設為格式1
圖片:
描述:把121、122都設為9999
圖片:
試試這個
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4936 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-04-28
查看13824790603的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-14 11:09
引用
引用第8樓夢雨天涯于2021-04-13 22:33發表的  :
plc應該用專用協議的吧



專用一般用于觸摸屏的
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4936 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-04-28
查看13824790603的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-14 11:13
引用
你正反轉什么可以通信上嗎,如果可以就是設置問題了,你要寫讀頻率的話,要把格式四改成一,變頻器校驗碼那一塊(124:1)照現在的不要變試?img src="images/post/smile/default/22.gif" />