在用的匯川MD520 變頻器(15KW)帶11KW電機,7HZ運行,莫名其妙的就跳脫(保護電機),監測運行電流在15A左右(正常)。無報警顯示,無規律,不定時。也不知道什么原因?難道真的是國產:想說愛你不容易.關鍵是面板無報警提示,就停機。
[ 此帖被ljb6688在2025-04-01 16:56重新編輯 ]
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1839 個
工控威望: 1987 點
下載積分: 115116 分
在線時間: 1987(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-04-27
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
引用
引用第2樓yerong于2025-04-01 16:08發表的  :
電機參數沒設置好   自學習沒有適配好
匯川國產變頻器一哥   不可能這么水  

真不知道該調哪個參數了,廠家也一直撓頭
2樓  發表于: 26天前
引用
引用第5樓goldage于2025-04-01 21:50發表的  :
變頻對電機自學習一次就可以了,如果你這是普通電機就有必要這個操作

變頻電機,最高頻率80HZ。額定頻率設成50HZ,可以么?
3樓  發表于: 21天前
引用
引用第7樓曾姚王于2025-04-02 16:33發表的  :
參數設置有問題,用了十年MD 和CS系列的變頻器,一直都覺得除了價格,其它都行。

我們負載比較重,帶提升機的。具體該設置哪個參數呢?
4樓  發表于: 20天前
和負載有關系么?不勻速,一竄一竄的