樓主  發表于: 4天前
大佬們,如果一個工廠里面有很多種PLC,產線很多到中控室也很遠。一般采用直采的方式到IOT,還是加一個中間PLC?
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 876 點
下載積分: 3317 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-05-12
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
比較簡單有效的方法是直接放網線或光纖,建議干擾大的場合直接放光纖。成本比較低,使用、維護方便。施工來看百來米不算遠。
至于物聯網方案,設備少距離遠可以考慮,設備多的話硬件成本比較高,不太推薦。

需要注意,設備不支持以太網的需要轉換處理,如果有大量3U這種PLC就很麻煩。
還有,IP地址最好前期就統籌好要求供應商整改,如果沒有經過修改,估計很多IP沖突,需要轉換或隔離處理。