三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-05-27
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-02 16:19
我認為:先分清是輸出口有輸出,還是電磁閥誤動作。特別應該注意com口的連接。