用了1年多的FX1N-60MR檢查出6403故障,上電就閃紅燈,清除內存后STOP--RUN又閃,請問各位要如何解決?

錯誤代號列表[錯誤代號6403]

適用機型    FX系列PLC
錯誤代號(D8064)    6403
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)
當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置
錯誤現象及原因
鎖存設備區域設置不良。
解決方法
請停止可編程控制器,正確的設置參數。
不知道要怎么才能正確的設置參數
多謝大家
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8299 個
工控威望: 10433 點
下載積分: 21229 分
在線時間: 3096(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 06:55
對照手冊,分配正確的參數區域設置。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。