西西人体大胆WWW444,午夜无码片在线观看影院,丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒,野花韩国高清免费视频6

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 19:36
低壓配電柜功率因數有沒降低?