wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數? 說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。 [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
感謝樓上二位的討論! 我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。 對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。 17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。 |
---|---|
|