樓主  發表于: 2025-01-22 12:25
請各位前輩大佬們支支招,有一設備用西門子EM AQ模擬量輸出模塊輸出電壓信號給AB變頻器控制頻率,在客戶現場使用約半年后現每天報幾次短路故障,更換新的變頻器和輸出模塊都不行。還可以從哪些方面排查,望各位不吝賜教!
yanwenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2021-06-10
最后登錄: 2025-04-24
查看yanwenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-22 12:27
加一個信號隔離器
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-22 12:49
我現在想的也是加一個信號隔離器看看,放假了只能明年再試了。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-22 12:50
引用
引用第1樓yanwenfu于2025-01-22 12:27發表的  :
加一個信號隔離器

我現在想的也是加一個信號隔離器看看,放假了只能明年再試了。
fanyinger
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 80 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2025-01-04
最后登錄: 2025-04-26
查看fanyinger的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-01-22 13:57
加隔離栓試試
13971694237
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2090 個
工控威望: 3565 點
下載積分: 2577 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2025-04-26
查看13971694237的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-01-22 14:03
查下到變頻器的電纜有無問題
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-01-22 14:29
引用
引用第5樓13971694237于2025-01-22 14:03發表的  :
查下到變頻器的電纜有無問題
有叫售后人員更換屏蔽電纜測試,沒有改善。模塊輸出到變頻器中間有經過一個中間繼電器手自動切換用,換了新的繼電器也不行。
yiyi5138
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 566 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-04-06
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-01-26 11:24
干擾胡可能性大,單獨兩端接地,試試
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 180 點
下載積分: 6083 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-04-25
查看朱光顯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 90天前
模擬量信號電壓負與GND短接試試,還有就是做好變頻器外殼與電纜屏蔽層接地
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 82天前
引用
引用第8樓朱光顯于2025-01-27 10:24發表的  :
模擬量信號電壓負與GND短接試試,還有就是做好變頻器外殼與電纜屏蔽層接地

西門子供應商有叫我們做這些改進措施,效果也不理想。
清水魚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 902 點
下載積分: 9422 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2025-04-26
查看清水魚的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 82天前
說不定電機線絕緣破損或下降,工況不好更容易出現。
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 418 點
下載積分: 20763 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-04-26
查看懂一點點的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 78天前
通訊電纜屏蔽層兩端接地,接地電纜加粗