西西人体大胆WWW444,午夜无码片在线观看影院,丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒,野花韩国高清免费视频6

小桿子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 167 點
下載積分: 7812 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2024-01-28
最后登錄: 2025-04-24
查看小桿子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 18天前
目前有一臺國產的200PLC要和組態王通訊,走的是PPI的驅動,一直通訊不上,不知道是不是通訊線不對。也找了一些資料,看了組態王幫助文檔,不太明白到底要用哪一種通訊線。
用艾莫迅的PPI-RS485線可以正常和200PLC通訊,但是從設備管理器里面顯示不了串口。有沒有大佬指導一下,組態王版本是6.5,PC系統是WIN11,感謝!
前不見古人,后不見來著。
念天地之悠悠,獨愴然而淚下。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 418 個
工控威望: 824 點
下載積分: 2827 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-04-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 17天前
顯示不了串口,可能是串口驅動沒有安裝,看下官網有沒有專用的驅動,沒有的話裝個CH430試試。

還有小品牌產品做通信盡量用網口或串口MODBUS之類的通用協議
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 418 點
下載積分: 20763 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-04-26
查看懂一點點的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 17天前
用艾莫迅的PPI-RS485線可以正常和200PLC通訊,要用串口的,不要用U口的