cg7622
級別: *
![]() |
小弟是個PLC初學者,現在用SFC編個程序,但想不通怎么做到暫停后按啟動,系統按暫停前的狀態繼續運行。望能詳細指教,先謝謝各位了。 |
---|---|
|
luoluofeifei
lofaye work
級別: 家園?
![]() |
在每個轉移條件前加一暫停的條件,按啟動解除該條件及可 |
|
---|---|---|
|
cg7622
級別: *
![]() |
樓上的大哥,還不是很懂,這個暫停條件該怎么加上去?如果一個線圈靠一個計時器控制通斷,用計時器的常開作轉換條件,那么是不是計時完成后才能暫停?望各位能詳細指教,先謝謝了。 |
---|---|
|
greenrock
級別: *
![]() |
計時器可以選用斷電停止計時的計時器,但此計時器需要條件進行復位 我想,三菱的應該由此類計時器吧 應為沒用過,僅作為提示 |
---|---|
|
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
如是FX可翻轉M8040 計時可選累計型 |
---|---|
|
cg7622
級別: *
![]() |
M8040禁止轉移 驅動該繼電器,則禁止在所有狀態之間轉移,在禁止狀態下 狀態內的程序仍然動作因此輸出線圈不會斷開 m8040好象還不能滿足我的要求,我要停輸出又要停計時,當然也要禁止在所有狀態之間轉移。m8040要加在什么地方?小弟很菜,不要笑話。有什么好又簡單的辦法,麻煩各位詳細指教下。 |
---|---|
|
gezhicheng
級別: 略有小成
![]() |
不是很懂你的意思,是按了暫停以后,然后再按啟動,機器還是按暫停前的狀態運行還是恢復到原位重新開始 |
---|---|
|
rtzz
級別: 探索解密
![]() |
3樓的對。 繼電器選斷電保持型繼電器,查下手冊看看在哪一段。計時到,觸發下一步,然后復位計時器 |
---|---|
|