hwl666
級別: 略有小成
![]() |
PLC運行監控時,有的程序執行起來沒看到有輸入,但是已經有輸出了, 請問是輸入時間太短導致的嗎? 人眼能捕捉到的輸入要大于多少秒啊? 指點下!!謝謝了 |
---|---|
|
thl328
級別: 探索解密
![]() |
不是很明白樓上的意思。你說的運行起來了是輸出有了?在線的情況下,前面的輸入是應該連通的,要不就是常閉點用的,或者是自鎖運行。 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
什么意思..是不是沒有看到輸入,,,輸出就已經有了是嗎? |
---|---|
|
hwl666
級別: 略有小成
![]() |
不好意思啊 是在線的情況下,沒有看到輸入,輸出就已經有了,之前是沒有輸出的 PLC的掃描周期一般是多少啊? [ 此帖被hwl666在2010-10-08 18:25重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
是不是程序中用了邊沿指令? 掃描周期在幾毫秒到十幾毫秒左右。 |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
![]() |
干擾太大也可能造成誤輸出 |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
首先,你的輸入信號運行時會接通的時間你應該知道的,很短的(只要大于一個掃描周期+輸入端采集到時間)就可以被程序所用。但由于很短的時間,有這個信號,PLC采集到后還要經過通訊,把這個狀態傳到計算機,計算機收到后還要處理顯示,你的眼睛還要能夠識別到(大于你的視覺暫留時間)。 |
---|---|
|
hwl666
級別: 略有小成
![]() |
掃描周期和程序本身的長短相關性大嗎,人眼反應頻率是24HZ,就是0.04S多一點,如果輸入脈沖小于這個時間就看不到了吧,但是輸入脈沖必須大于掃描周期,程序才能有效執行,是這樣嗎? 掃描周期一般又是多少那? 如果是邊沿信號輸入,那要求邊沿信號的時間多少啊 |
---|---|
|