shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
的確是16有余 ![]() |
---|---|
|
朱東偉
級別: *
![]() |
你的這個73A是錯誤的數!要是單相不考慮功率因數的話就是這個數字,單相的電流用P/U不考慮功率因數的話就是73A。但是三相四線制的話就不是這樣算的了,公式P=1.73UI還得乘以功率因數。那I=P/1.73U然后得到的數還得除以功率因數,那得到的這個數就是三相四線制的線電流,是每根線的電流,不是總的線電流,總的話還得乘以3,也就是我們要考慮用多大線的電流。例如你這個例子:28000/380=73.7,73.7/1.73=42.6,42.6/0.8=53.2。教你一個經驗法,總的功率帶(KW)乘以2就是線電流,例如你的這個例子28*2=56,和53.2沒有差多少。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
線電流,16或者多一點更好,不過考慮成本,粗一點就價錢就貴很多了! |
---|---|
|
zxcvbnm1234
級別: 略有小成
![]() |
留點余量好啊 |
|
---|---|---|
|
zidonghua
級別: 略有小成
![]() |
十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五兩倍半;穿管溫度八九折; 銅線升級算;裸線加一半 記住這個口訣 可以參考參考 |
---|---|
|