scxclzyzb
級別: 家園常客
![]() |
這種問題,不在現場是不易說清楚的,10KW的電機,如果在啟動時帶有負載,在啟動的瞬間,60A電流也應該是不大的,這個要看是本來是運行的機器,還是新安裝的機器,及運行時的聲音等等,缺相、斷條都有可能。 |
---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先要確定接線是否正常,三相電壓是否正常,最后就剩下電機問題了 |
|
---|---|---|
|
笨者天下
級別: 探索解密
![]() |
堵轉了,計算下電機的轉矩。看看與負載類型是否匹配 經常燒的話就用軟啟動器吧。 |
---|---|
|
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
![]() |
接線有問題,10KW沒那莫大電流也就20多的電流 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
1、檢查啟動前電網三相電壓,2、檢查啟動電機運轉時三相電壓、三相電流,看你描述一次回路、二次回路不可能有問題,3、用電橋測電機三相繞組阻值.不平衡值不大于2%,4、換一臺同規格電機試一下,10KW電機用40A接觸器控制可以直接啟動。 |
---|---|
|
薛立軍
級別: 家園?
![]() |